우레탄 징크 샌드위치패널(판넬) 설치 지침: 성능 및 보증

출처https://www.metlspan.com/resources/document-library/

5. 성능

 

 1) 지붕 샌드위치패널(허용 가능한 위치 및 연결 부하)

 2) 바람 상승 저항

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬조립은 클립 당 두 개의 나사로 샌드위치패널(판넬클립 고정을 사용하여 테스트되었으며, UL(Underwriter’s Laboratories)에서 다음과 같은 바람상승 저항으로 분류됩니다.

 

   ① UL 580, Class 90 Rating, 건축 디테일 No.499, 7″ 퍼린 간격으로 테스트

   ② UL 580, Class 90 Rating, 건축 디테일 No.500, 5″ 퍼린 간격으로 테스트

   ③ UL 1897, 140psf Rating, 7″ 퍼린 간격으로 테스트

   ④ UL 1897, 166psf Rating, 5″ 퍼린 간격으로 테스트

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬조립은 FM에서 테스트한 풍력 저항에 대해 다음과 같이 분류됩니다.

 

   ① Class No. 4471, Class 1-90 Rating, 현장에서 5″ 퍼린 간격으로 테스트되었고코너 및 경계가 감소되었습니다최소 1.6mm 퍼린 두께입니다.

 

 3) 물 침투

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬조립은 ASTM E1646에 따라 독립적인 시험연구소에서 물 침투여부를 실험했습니다조립은 ASTM 테스트 절차에 명시된 최대 압력인 12psf 압력 차에서 누설되지 않았습니다.

 

 4) 공기 침투

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬조립은 ASTM E1680에 따라 독립적인 테스트에서 공기침투 테스트를 거쳤습니다. 12psf 부압에서 공기 침투는 지붕 면적의 0.002cfm/sq.ft로 측정되었습니다.

 

 5) 열전달

 

     샌드위치패널(판넬)은 독립적인 시험연구소에서 ASTM C518에 따라 열전달을 시험했습니다샌드위치패널(판넬)의 열전도율은 Btu in/ft²hr.(24)=0.140(0.020W/mK))입니다.(참고: Btu in/ft²hr.= 0.144W/mK)

 

 6) 표면 연소 특성

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 다음 표준에 따라 독립적인 시험연구소에서 표면 연소 특성에 대해 평가되었습니다.

 

   ① ASTM E84, Class 1 폼 단열재는 화염 확산 25 및 연기발달 450을 요구합니다.

   ② CAN/ULC-S102, 폼 단열재화염확산 10등급 및 연기발달 40

   ③ CAN/ULC-S126, “지붕/데크 조립 아래의 화재확산에 대한 요건을 충족합니다.

 

 7) FM Class 4880(무제한 높이)

 

     무제한 높이 구조에 대한 15m 높이 코너 테스트의 요건에 따라 테스트한 경우샌드위치패널(판넬)은 조립된 천장의 화염 또는 재료 손상으로 입증된 바와 같이 15m 코너 테스트의 한계에 도달하는 자체 전파 화재를 지원하지 않습니다. FM 승인은 무제한 높이의 구조물에도 적용됩니다.

 

 8) FM Class 4471

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 FM의 Class 1A 화재 분류 및 Class SH 폭풍 분류 요건을 충족하는 것으로 승인되었습니다인증을 받기 위해 CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 다음 성능 기준에 대한 공장 상호 평가를 충족했습니다.

 

   ① 연소성지붕 아래에서

   ② 연소성지붕 위에서

   ③ 바람 상승 저항

   ④ 보행 저항

   ⑤ 우박 저항

   ⑥ 누수 저항

   ⑦ 품질관리 프로그램(공장 및 현장 검토 포함)

 

6. 설계

 

    CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 AISI “경량 두께 설계를 위한 사양냉간 성형 강철 구조 부재의 2007음향 엔지니어링 방법과 관행에 따라 설계되었습니다.

 

7. 보증

 

 1) 재료 및 작업

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬구성 요소에는 Melt-Span’s 표준 2년 보증이 샌드위치패널(판넬)에 제공되며 다른 구성 요소에 자재 및 기술 결함이 없음을 보증합니다.

 

 2) 천공 없음

 

     도장되지 않은 알루미늄/아연 마감을 한 CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 Melt-Span의 20년 제한 보증과 함께 사용 가능하며샌드위치패널(판넬)이 녹 천공으로부터 자유로울 수 있습니다.

 

 3) 마감

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 Melt-Span의 20년 제한 보증과 함께 사용 가능하며샌드위치패널(판넬외부 마감재는 균열박리 및 과도한 쵸킹과 탈색이 없도록 제공됩니다.

 

 4) 제한

 

     모든 Melt-Span의 보증은 고객 서비스 관리자가 승인해야합니다. Melt-Span은 특정 프로젝트를 위한 고객 서비스 관리자가 승인하고 발급한 Melt-Span의 보증서에 명시된 것을 제외하고는 CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)의 적합성 또는 상업성에 관한 명시적 또는 묵시적 보증을 하지 않습니다.

 

8. 지붕 설계 지침

 

 1) 일반

 

     Melt-Span CFR 지붕 샌드위치패널(판넬시스템은 열효율수밀성내구성 및 건축 수용성이 가장 중요한 산업상업 및 저온저장 적용 분야를 대상으로 합니다지정된 지붕 재료와 지붕 설계가 의도된 용도에 적합하다는 보증하는 것은 건축 설계자의 책임입니다다음의 설계 지침은CFR 지붕 샌드위치패널(판넬시스템의 적절한 적용(사용)에 관한 중요한 고려 사항을 제공합니다모든 건물 설계와 마찬가지로 지붕 설계 요소의 의도된 사용위치 및 기후와 같은 상황에 따라 다릅니다지붕 설계자는 고려 중인 지붕에 대한 특정 요소를 결정해야합니다.

 

 2) 지붕 배치

 

   ① 직사각형 지붕산업상업용 지붕에서 CFR 지붕 시스템은 주로 단일 평면직사각형 지붕 구역용으로 설계되었습니다직사각형 모양의 지붕은 CFR 지붕 시스템은 공장 제작 지붕 샌드위치패널(판넬)과 구성 요소를 최대한 활용합니다. CFR 지붕 시스템은 보다 복잡한 구성에 적용할 수 있지만그것의 설치와 부품의 복잡성으로 재료 및 노동 비용의 증가와 잠재적인 설치 오류에 대한 심각한 고려가 있어야합니다아래 나열된 복잡한 지붕 구성에 CFR 지붕시스템을 적용하는 경우, Melt-Span의 기술 서비스부에서 특별히 승인해야합니다.

 

   ② 경사진 지붕골짜기경사진 처마 및 경사진 박공과 같은 사다리꼴 구성은 경사진 부분을 제외하고 직사각형 모양과 유사하게 설계되었습니다경사진 부분은 지붕 샌드위치패널(판넬),후레싱 및 클로저로 필요한 경사를 제공하기 위해 현장 절단 및 현장 고정이 필요합니다지지 구조는 정확한 높이를 유지하면서 필요한 경사를 제공하기 위해 현장 제작 및 정렬이 필요합니다.

 

   ③ 곡선 지붕곡선이 낮은 처마 구성은 지붕 샌드위치패널(판넬)을 곡선 구성으로 현장에서 절단하고 특수하게 제작되고 곡선 처마 장식 및 처마 구조가 필요합니다곡선 박공과 높은 처마 구성은 곡선의 지붕 샌드위치패널(판넬가장자리와 끝을 밀폐를 해야 하는 요건 때문에 매우 어렵습니다특수 제작된 곡선 박공 및 용마루 마감재가 필요할 수 있습니다특수 제작되고 곡선 박공 및 높은 처마 구조가 요구되며지지 구조의 높이와 정렬이 가장 중요합니다.

 

   ④ 경사 전환지붕 경사의 전환은 다르게 경사진 지붕 부분 사이의 전환 단계를 필요로 합니다이 단계는 전환 후레싱과 밀폐를 위해 충분한 높이(최소 150mm 플러스 샌드위치패널 두께)가 제공되어야합니다지붕 구조는 전환 단계를 제공하고 계단 위 및 아래에서 지붕 샌드위치패널(판넬)의 끝을 지지하도록 설계되어야합니다.


   ⑤ 아치형: CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)의 강성 때문에 아치형 구조에 적용하기에 적합하지 않습니다.

 

 3) 지붕 피치

 

   ① 최소 피치 요소지붕 피치는 지붕이 비바람에 견디는 성능을 결정하는 가장 중요한 요인 중에 하나입니다일반적으로 가파르게 경사진 지붕은 물눈 및 얼음을 흘리지만 낮은 피치의 지붕은 일부 기후 조건에서 눈과 얼음과 물을 고여 축적하는 경향이 있습니다이상적으로 모든 지붕은 비바람을 막기 위해 가파른 경사를 가지고 있지만그러나 재료 효율성공간 효율성난방/냉각 효율성 및 건축 미학과 같은 다른 고려 사항은 낮은 지붕 경사에서는 요구될 수 있습니다.

 

       특정 지붕의 경우 허용되는 최소 지붕 경사는 기본적으로 지붕에 물이 고이는 것을 방지하는데 필요한 경사의 양으로 결정됩니다물의 고임 잠재력을 결정하는 일반적인 요소는 강우 강도풍향눈 및 얼음 축적지붕 크기지붕 배수 설계 및 지붕 처짐입니다.

 

       폭설과 얼음 지역에서 낮은 경사 지붕은 골높은 형상 처마 물동이 및 높은 파라펫과 같은 눈이나 얼음이 쌓일 수 있는 조건으로 설계하면 안 됩니다경사가 낮은 지붕에서는 지붕 하중이 지지 구조물의 과도한 처짐으로 인해 지붕에 물고임이 발생할 수 있습니다따라서 이 물고임은 구조의 처짐을 증가시켜 결과적으로 추가적인 물고임을 발생할 수 있습니다.

  

       매달린 천장조명, HVAC 장비스프링클러 및 크레인과 같이 지붕을 지지하는 구조물과 동일한 구조로 지지되는 하중은 결과적으로 물이 고이는 과도한 지붕 처짐을 유발할 수 있습니다. CFR 지붕시스템은 가스켓 유형의 조인트를 이용하여 낮은 경사 적용에 기밀성을 제공합니다이러한 조인트는 올바른 위치 및 상태로 실란트와 함께 조립할 경우 바람에 의한 폭우로 인한 일시적인 홍수에 견질 수 있도록 설계되었습니다지붕 장벽막힌 골 및 물동이얼음 쌓임 및 지붕 처짐과 같은 장기간의 물고임은 피해야합니다.

 

       특정 물고임 없는 직사각형 지붕의 일반적인 규정으로 권장 최소 경사는 1/2:12입니다.지붕 경사가 1/2:12미만인 경우, Melt-Span에 문의해야합니다굴곡진 부분 및 골짜기와 같은 현장 절단 조건이 있는 지붕의 경우 권장되는 최소 지붕 경사는 3:12입니다모든 경우에 이것은 지붕 경사가 지붕의 의도된 사용 및 조건에 충분하다는 것을 보증하는 것은 지붕 설계자의 책임입니다.

 

   ② 최대 경사 요인

 

       최대 지붕 경사는 주로 지지 구조직립 요구 사항 및 장식/후레싱/물동이 설계에 미치는 영향에 의해 결정됩니다무겁게 지붕 하중이 가해질 때높은 지붕 경사는 상당한 평면” 하중을 발생시킬 수 있으며특별한 보강재가 필요할 수 있습니다.

 

 4) 지붕 배수

 

   ① 배수 요소지붕 배수는 건물 설계에서 중요한 요소입니다지붕 구성지붕 경사지붕 크기 및 유출 조건과 같은 건물 조건에 영향을 받습니다지붕 배수는 강우 정도눈 및 얼음 발생 및 바람 계수와 같은 환경 조건에 영향을 받습니다.

 

   ② 지붕 형상 및 폭건물의 폭은 빗물을 처리하는 지붕 배수시스템의 능력에 의해 제한됩니다단일 경사 지붕에서는 지붕 전체가 낮은 처마에 배수됩니다한 처마에 용마루 및 물동이/선홈통 시스템이 없는 것은 재료와 설치 절감을 제공합니다높은 처마는 파라펫 또는 표면 전환에 더 적합합니다.

 

       박공 구조의 지붕에서 용마루는 지붕 영역을 분할하여 각 처마가 지붕 배수의 절반을 처리합니다각 처마에서 물동이/선홈통 시스템을 사용하면 더 넓은 지붕 면적을 사용할 수 있습니다극단적으로 넓은 지붕 구역의 경우다중 박공 지붕이 필요합니다지붕은 각 처마와 골에서 배수가 있는 용마루와 골로 나누어져 있습니다골은 얼음 쌓임 조건 동안 물동이의 개방 상태를 유지하기 위해 내부 배수관 및 설비를 요구합니다.

 

   ③ 처마 배수 선택처마 배수는 외부 장착 물동이 및 선홈통을 사용합니다외관 및 지상 유출 조건에 적합한 경우물동이는 제공되지 않으며 지붕 가장자리에서 유출됩니다내부 처마 물동이는 낮은 처마에 파라펫 또는 벽 또는 얼음이 너무 심해 물동이와 배수관을 건물 안에서 난방할 때 필요합니다심한 눈과 얼음 지역에서 처마 물동이가 생략되고 지붕 가장자리가 팽창되어 벽 표면으로부터 멀리 떨어져 결빙이 발생할 수 있습니다.

 

   ④ 지붕 배수구에서 급한 경사효과가파른 지붕 경사는 높은 강도의 강우시 물동이와 선홈통의 범람을 유발할 수 있는 유출 속도를 증가시킵니다가파른 지붕 경사로 인해 눈과 얼음이 미끄러질 수 있으며이로 인해 물동이 손상뿐만 아니라 선홈통 및 물동이 손상의 원인입니다물동이 유형(낮은 형상 대 높은 형상)의 선택은 가파른 지붕에 대한 중요한 고려 사항입니다.

 

 

 5) 팽창/수축

 

   ① 온도 차지붕 표면과 지지 구조 사이의 온도 차이는 지붕시스템이 수용해야하는 차별적인 팽창/수축 운동의 양을 결정합니다. CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)의 경우단열성이 우수하여 지붕 샌드위치패널(판넬내부 면은 지지 구조와 거의 동일합니다대부분의 경우 온도 차이는 지붕 샌드위치패널(판넬)의 내부와 외부면 사이에서 발생합니다.

 

       길이 방향 팽창/수축 응력 및 변형은 샌드위치패널(판넬)의 지붕 구조에 대한 부착물 사이에서 열 굽힘에 의해 수용되며 개별 스팬간에 균등하게 분배됩니다가로 팽창/수축 응력과 변형은 측면 조인트에서 지붕 샌드위치패널(판넬가장자리가 구부러짐으로써 조정됩니다.

 

       다른 온도 제한을 결정할 때샌드위치패널(판넬색상건물 위치(기후조건 및 태양광 노출), 내부 온도 및 지지 간격을 고려해야합니다. Melt-Span은 온도 차이지지 간격 및 설계 하중을 바탕으로 샌드위치패널(판넬반응샌드위치패널(판넬처짐 및 온도 차이에 따른 안전 여유를 계산하는 직무별 패널 설계 분석을 제공할 수 있습니다.(결합 하중응력의 유무에 따른 열응력에 기초)

 

       50℃ 이상의 온도 차이와 36m 이상의 지붕 폭(처마에서 용마루 또는 높은 처마까지의 치수)을 요구하는 지붕 적용을 필요로 하는 경우 CFR 지붕시스템 적용은 Melt-Span의 기술 승인을 받아야합니다.

 

   ② 팽창 조인트팽창 조인트는 별도의 지붕 부분을 연결하지만각 영역을 독립적으로 팽창 및 축소할 수 있습니다팽창 조인트는 구조용 팽창 조인트 및 다른 지붕 유형으로 전환할 경우 필요합니다처마와 평행한 팽창 조인트의 경우두 지붕 영역 사이에 전환 단계가 필요합니다.이 단계는 천장 후레싱과 밀폐 및 지붕 영역 사이의 다른 팽창 운동을 제공합니다.

 

       박공과 평행하게 팽창되는 조인트의 경우작은 파라펫은 두 개의 지붕 영역 사이에 있어야합니다파라펫은 천장의 후레싱과 지붕 영역 사이의 다른 팽창 운동을 제공합니다.