> 커뮤니티 > 정보마당
정보마당

인테리어와 관련된 다양한 지식,정보들을 공유하는 게시판입니다.

우레탄 징크 샌드위치패널(판넬) 설치 지침: 일반적인 지붕 고려사항

 6) 일반적인 지붕 고려사항

[CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)의 자체 하중]

   ① 측면 안정성: CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)은 지붕 구조에 직접적으로 부착되기 때문에 샌드위치패널(판넬부속 장치를 사용하여 지붕 구조에 측면 안정성을 제공할 수 있습니다지붕 구조를 위한 측면 지지의 설계는 프레임 계약자의 책임입니다지붕 구조에 지붕 샌드위치패널(판넬)을 부착하기 전에 지붕 설치 하중을 지지할 수 있도록 충분한 측면 안정성을 갖거나 설치 하중을 지지하기 위해 일시적으로 보강해야합니다.

 

[샌드위치패널(판넬부착 및 측면 중첩]

 

   ② 평면 내 처짐지붕 구조는 지붕 하중으로 인한 평면 내(바깥쪽처짐을 견딜 수 있도록 충분한 강도와 강성을 가지거나 보강되어야합니다지붕 경사가 증가하고 다른 요소가 동일하면 면내 하중이 증가합니다.

 

   ③ 샌드위치패널(판넬부착 요건지붕 구조는 지붕 샌드위치패널(판넬)에 최소 65mm 폭 하중 지지를 제공해야합니다지지 표면은 균일해야하며 일반적으로 지붕 평면과 평행해야합니다.지붕 샌드위치패널(판넬)로부터 최대 편차는 임의의 길이 1.5m에서 ±3.0mm이고임의의 길이6m에서 ±6mm입니다지붕 구조는 샌드위치패널(판넬클립의 베이스 및 부착 패스너에 의해 부과되는 하중에 견딜 수 있는 충분한 강도와 강성을 가져야합니다.

 

       샌드위치패널(판넬클립 부착용 패스너는 지붕 설계 요구 사항 및 계약서에 명시된 구조 부재 재질크기간격에 따라 Melt-Span에서 제공합니다.

[샌드위치패널(판넬부착]

 7) 지붕 관통

 

   ① 중요한 요구 사항지붕 관통에 적절한 후레싱은 지붕에 수밀성 및 구조 성능과 관련하여 중요한 요소입니다침투는 샌드위치패널(판넬)을 관통하여 눈과 얼음의 축적뿐만 아니라 전체 및 집중된 물 유출을 유발하기 때문에 침투의 설계와 설치는 매우 중요하며 이러한 적용에서 경험자가 수행해야합니다.

 

   ② 파이프 후레싱작은 파이프와 덕트의 관통은 표준 금속 지붕 파이프 후레싱으로 마감될 수 있습니다후레싱은 금속으로 밀봉된 테두리가 있는 연성의 재질로 구성됩니다후레싱은 평평한 샌드위치패널(판넬)에 위치해야하며지붕으로 흘러넘치지 않도록 패널 리브와 후레싱 사이에 최소 50mm 공간을 제공하여야합니다내부 후레싱과 단열재 채움은 증기 밀봉과 단열의 연속성을 제공하고 관통을 막기 위해 제공되어야합니다미학적으로 허용될 때표준 파이프 후레싱은 내부 후레싱으로 사용될 수 있습니다.

 

   ③ 연석더 큰 관통을 위해 연석은 개구부의 주변을 막기 위해 지붕에 부착됩니다그러면 관통 물체가 연석 위로 떠오르게 됩니다관통 물체가 지붕과 관련하여 움직이는 경우카운터 후레싱은 지붕 연석 위를 자유롭게 움직일 수 있도록 설계되어야하며따라서 지붕과 관통 물체 사이에 다른 운동을 수용합니다.

 

       지붕 샌드위치패널(판넬)의 리브 간격보다 넓은 침투는 지붕 샌드위치패널(판넬)의 리브를 밀폐할 수 잇도록 특별히 설계된 지붕 연석이 필요합니다권장되는 연석은 금속으로 제조된 조립품으로 높이가 최소 150mm이고 지붕 샌드위치패널(판넬)에 부착할 수 있는 연속적인 주변 테두리가 있는 수직 벽으로 구성됩니다연석의 오르막 면에는 확장된 테두리가 제공되고 연석의 측면 주위로 지붕을 흘러내리고 방향을 전환하도록 낮은 삼각대로 제작되었습니다.

 

   ④ 정리연석은 지붕 샌드위치패널(판넬또는 지지 구조에 부착되고 연석의 측면 주위로 지붕이 흘러내릴 수 있도록 인접한 구조물로부터 최소 100mm이상 떨어져 있어야합니다지붕 샌드위치패널(판넬)과 지지 구조가 올바른 높이와 평면에 있어야만 연석 테두리가 지붕 샌드위치패널(판넬)에 균일하게 끼우고 연석 주변의 모든 뾰족한 부분을 제거하는 것이 중요합니다.

 

 8) 응축 제어

 

     모든 단열 지붕시스템은 응축을 방지하고 수분 손상과 배수 문제를 해결하기 위해 증기 밀봉과 환기시스템의 적절한 설계 및 설치가 매우 중요합니다. Melt-Span은 자격을 갖춘 기술자를 통해 특정 건물 및 환경 조건에 적합한 증기제어 시스템을 지정할 것을 권장합니다. Melt-Span은 지붕 샌드위치패널(판넬)의 내부면 측면 조인트끝 조인트 및 접합부 및 주변 구조물과 전면 후레싱에 적용할 수 있는 건 타입 증기 밀봉재를 제공합니다지붕 설계자는 이러한 증기 밀봉재가 특정 지붕 조건에 적합한지 확인해야합니다.

 

 9) 부식

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)과 후레싱은 도장된 G-90 아연도금 도장 또는 도장되지 않은 알루미늄/아연 합금으로 코팅된 스틸로 만들어집니다이것은 실용적인 지붕재료 중에서 가장 강하고 내구성이 높으며 유지보수가 필요 없습니다그러나 긴 수명을 보장하기 위해 지붕은 다음 조건에 지붕이 노출되지 않도록 설계설치 및 유지되어야합니다.

 

   ① 화학적 배출 및 염분 분무 등과 같은 부식 대기정착 및 유출로의 노출

   ② 경화되지 않은 시멘트일부 처리된 목재부식제 등과 같은 부식 물질로부터 직접 접촉 또는 유출로 인한 노출

   ③ 물 또는 스팀 배출지속적인 배수 넘침장기간의 물고임 및 쌓인 먼지나뭇잎톱밥섬유 등과 같은 보습 물질과 같은 습기에 지속적인 노출

   ④ 지붕 누출 및 부적절한 경화 제어와 같은 습한 부재료에 노출

   ⑤ 구리 파이프와 같은 이종 금속 및 스틸 물질 또는 녹슨 스틸과 같은 재료에 직접 접촉 또는 유출에 노출

   ⑥ 지붕 재료의 보호 피막이 손상되거나 부식되어 재료의 표면 스틸이 노출

 

10) 샌드위치패널(판넬조건

 

     CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)이 작업장에 도착하고 양호한 모양이 유지되는 방식으로 저장 및 설치되도록 모든 노력을 기울여야합니다.

 

   ① 오일 캐닝오일 캐닝은 롤 성형 공정에서 사용되는 경량 금속의 고유 품질이며제품 결함 및 거부 원인으로 해석되지 않을 수 있습니다지붕 구조에 단단히 고정되어 열 휨이 발생하는 지붕 샌드위치패널(판넬)은 상승 온도에 노출될 때더 두드러진 오일 캔을 나타낼 수 있습니다.

 

   ② 지붕 보행지붕 표면은 지붕 보행으로 인한 손상으로부터 보호되어야합니다지붕 설치 및 지붕 및 지붕 장비 유지보수를 제외하고 지붕에 다른 보행을 허용해서는 안됩니다필요한 지붕 보행으로 인한 지붕 손상을 방지하기 위해 적절한 지붕 통로시스템을 적용할 것을 권장합니다.지지 기능과 클램프가 함께 제공되는 여러 제조시스템은 지붕 관통부나 지지 손상없이 통로를 보호합니다.

 

 11) 설치

 

   ① 설치 도면 및 설치 지침지붕시스템 설치 요구사항 및 권장사항은 CFR 단열 금속 샌드위치패널(판넬설치지침 및 설치 동영상으로 설명되어 있습니다계약시 프로젝트의 설치 도면을 제공합니다최신 설치 도면 및 지침은 작업 현장에서 사용할 수 있어야합니다지붕 설치 계약자가 CFR 지붕시스템을 적절하게 안전하게 설치하고 최신 설치 도면 및 설치지침과 함께 제공되고 이해할 수 있는 자격이 있는지를 확인하는 것은 고객의 책임입니다.

 

   ② 시밍기지붕 시밍기는 특별히 CFR 지붕 샌드위치패널(판넬)용으로 설계되었습니다이 장비는 지붕 구매자에게 임대로 제공됩니다시밍기는 지붕 재료와 함께 배송되지 않지만 실제 설치 일정에 따라 별도로 신청됩니다.

 

   ③ 설치 온도지붕 설치 온도는 중요한 고려 사항입니다실란트와 지붕 샌드위치패널(판넬)의 온도 감지로 인해 지붕 설치 중에 극한 온도를 고려해야합니다권장 설치 온도 범위는 5~50입니다더 추운 온도에서밀봉재는 경화되어 접착력 및 압축성을 상실합니다고온에서 실란트는 너무 부드러워 실용적이지 못합니다지붕을 설치하고 사용하려면 밀봉재는 51~82의 온도를 견딜 수 있습니다.

 

       지붕 샌드위치패널(판넬)은 외부면과 내부면 사이의 표면 온도 차이로 인해 열적 휘어짐이 발생할 수 있습니다과도한 굴곡은 설치 어려움을 일으킬 수 있습니다이러한 경우샌드위치패널(판넬)은 태양으로부터 차광되거나 표면 온도 차이를 줄이기 위해 뒤집어 놓아야합니다.

 

 12) 지붕 추가 및 수정

 

       CFR 지붕시스템에 대한 수정이나 추가는 검토하고 승인되어야합니다특정 부품의 배치 제안수정 및 추가에 대한 지침은 제조사 이외의 당사자가 쉽게 이해하거나 고려할 수 없는 방식으로 지붕의 구조 및 수밀성능에 영향을 미칠 수 있습니다고객은 구조 및 법규 준수에 영향을 미치는 모든 수정 또는 추가 사항을 검토할 책임이 있습니다.

 

9. 건축 디테일

 

    다음의 건축 디테일은 CFR 지붕시스템 및 표준 적용의 그림 설명을 제공합니다이러한 디테일을 사용하여 특정 프로젝트에 필요한 적용을 결정하는데 도움을 얻을 수 있습니다이 표존 적용 디테일은 일반 및 검증된 산업/상업 설계를 기반으로 하며 가스텟 우형 밀폐된 조립을 사용하여 낮은 지붕을 비롯한 광범위한 조건에서 보다 확실한 방수성을 제공합니다지정된 적용 디테일이 지붕의 의도된 용도에 적합하다는 것을 보증하는 것은 지붕 설계자의 책임입니다이러한 디테일은 일반적인 지붕 구조와 설명을 단순화하기 위한 인접한 구조를 보여줍니다.

 

    이러한 디테일은 구조 부재 및 인접한 구조의 명료화형상 장식인접한 구조와의 결합 후레싱 등과 같은 사소한 변경 사항을 수용하도록 수정할 수 있습니다끼워 맞춤밀봉 및 부착 등과 같은 세부 기능의 기본 기능은 수정할 수 없습니다이러한 디테일이나 디테일의 수정을 기초로 한 적용에 따르지 않는 모든 적용은 Melt-Span의 승인을 받아야합니다.