수영장 설계 기준

M 인테리스 0 64 1 0

수영장 담수량 500TON 기준

1. 수영장 여과기 선정방법

TURN OVER(수영장 물이 여과기를 통과하는 회전수수선정

1) MEMBERSHIP POOL : 4~6회전

PUBLIC POOL : 6회전

어린이 POOL : 8~10회전

개인 수영장 : 3 회전

2) 수영장의 여과회전수는 6회전으로 한다.

Q = V x N / 24

Q : 여과용량(m³/h)

V : 수영장 담수량

N : 여과회전 수

2 . 순환 펌프 동력 계산

1) 양정 : 24m

2) 분당 순환 수량(대당) : 2.08/min

3) 펌프 동력 : 18.5kw/h

4) 순환펌프 1대가 시간당 순환량을 순환시키며 STAND-BY 1대 포함 2대 시공한다.

5) 펌프는 IN-LINE PUMP로 선정한다.

 

3. 수위조절 탱크 용량 산출 계산

1) 순환량 : 125/h ( = 2.08/min )

2) 수위조절 탱크까지 물이 돌아오는 시간 : 5

3) 5분간 담수 용량 : 10.4

4) 1인 체적 : 0.06/

5) 동시 수영 입수 인원 : 200

6) 동시에 넘치는 물의 양 : 12

7) 수위조절 탱크의 바닥의 기존 수위 : 25%

8) 상기 계산식의 합계 3)+6)+7) : (10.4 + 12) x 1.25 = 28

규 격 가로 4,000mm * 세로 2,000mm * 높이 3,500mm

수위조절 탱크 용량 : 28ton

4. 스파풀 설계 계산

스파풀 담수용량 : 15

스파풀 노즐 수 : 27EA

① 좌탕 : 3EA * 3SET = 9EA

② 침탕 : 6EA * 3SET = 18EA

∴ ① ② = 27EA

노즐 순환량 (1EA = 40/min) : 27EA * 40L/min = 1,080(L/min)

= 1.08(/min) = 64.8(/h)

여과기 설계 계산

스파풀의 여과 회전수는 10회전으로 한다.

Q = V x N / 24 (V = 스파풀 담수 량, N = 여과회전수)

Q = 15 x 10 / 24 = 6.25/h (=0.25/min)

∴ 복합여과기 - 6.25/h x 1

순환펌프 동력 계산

1) 양정 : 32m

2) 분당 순환 수량 1 + = 0.10 + 1.08 = 1.18/min

∴ 스파풀 순환량 - 70.8(/h)

3) 펌프 동력 : 15kw/h

4) 순환펌프 1대가 시간당 순환량을 순환시키며 STAND-BY 1대 포함 2대 시공한다.

5) 펌프는 IN-LINE PUMP로 선정한다.