> 커뮤니티 > 정보마당
정보마당

인테리어와 관련된 다양한 지식,정보들을 공유하는 게시판입니다.

PC방,노래연습장,단란주점, 영상음향차단장치,소방공사

M 인테리스 0 970 0 0

PC방,노래연습장,단란주점, 영상음향차단장치,소방공사  

영상음향 차단장치 관련법 개정(2012.02.15)

1. 영상음향 차단장치 시공방법 변경

자동및 수동을 병행하는 차단형태로 시공해야 됨

자동: 영상음향 차단장치 내장형 수신기를 영업장내에 설치하고 발신기또는 감지기와 연결

        (현재 별도의 영상음향 차단장치는 단종되어 수신기 내장형으로 설치되어야함)

수동: 계산대 위치에 수동으로 노래방기기의 전원을 차단할수 있는 스위치를 설치후영상음향 차단장치라는 표지부착

2. 적용대상 업종 확대

    기존: 단란주점,유흥주점,영화상영관,비디오 감상실업,노래연습장

    추가: PC방(인터넷 게임시설제공업)

3. PC방 적용기준

   신청업종이 인터넷 컴퓨터 게임시설 제공업이면 무조건 적용

   외부 인터넷 연결없이 자체 기판으로 동작하는 게임제공업 제외

   피난안내 영상물 상영대상 아님

4. PC방의 경우 몸체전원의 갑작스런 차단으로 프로그램 손실 우려가 있어 모니터와 스피커에만 전원 차단하는

   회로 구성의 필요성이 있음(관할소방서 협의사항)

5. 전기로 인한 화재발생 위험을 예방하기 위하여 부하용량에 알맞은 누전차단기(과전류 차단기포함)를 설치할것

6. 영상음향 차단장치의 작동으로 실내조명등의 전원이 차단되지 않는 구조 로 설치할것


3718701851_v08BgSpK_680c057fd8d78d21d14dd153ea24247c117bc0da.jpg


다중이용업소의 피난유도선 설치기준

다중이용업소의 안전관리에 관한 특별법 시행규칙 일부개정 공포

(“09.5.15.행전안전부령 제83호”)에 따른 세부설치 기준임

정의 : 전류에 따라 빛을 발하는 유도체로서 어두운 상태에서 피난을 유도하도록 띠 형태등으로

         설치되는 피난유도선을 말함

◎ 설치 대상 : 숙박형 다중이용업소인 고시원,산후조리원,노래연습장,유흥주점,영화상영관,무도장

◎ 설치 방법 :  벽체에 설치하는 경우

                     바닥으로 부터 1m이하의 위치에 설치(한쪽 벽면설치)

                     구획된 각실로부터 주출입구 및 비상구까지 설치

  구획된실 출입문 부분 제외및 50㎝~70㎝간격으로 설치가능

◎ 바닥에 설치하는 경우

  - 구획된 각실로부터 주출입구및 비상구까지 설치  방수되는 구조

  - 피난방향이 표시된 객석 유도등 형태또는 띠형태로 바닥에 설치하여 50㎝~70㎝이내 간격으로

    설치된 경우 피난유도선으로 인정가능

◎공통사항

   - 비상전원 20분 이상 유지 상시점등 또는 소방시설등과의 연동되어 점등되는 구조일것

   - 피난유도선 폭 최소 20㎜이상