apc BR550GI UPS 충전불량 수리

홈 > 커뮤니티 > 자유마당
자유마당

apc BR550GI UPS 충전불량 수리

1 포이트80 0 6494 0
 

apc BR550GI UPS 정품 배터리로 교체하고 1년 조금지나 잔량 0%로 나옵니다.

 

배터리 분리해서 볼트 확인하니 11V나옵니다.

 

호환제품 대비 2배 가격을 주고 산 배터리가 벌써 불량이라니 믿기지 않아 이틀정도 충전을 계속 해봤으나 안됩니다.

 

다시 배터리 분리해서 볼트 확인하지 9V로 내려갔내요..

 

이상하다 싶어 배터리와 UPS를 연결하고 테스터기로 확인해보니 9V그대로입니다.

 

음.... 충전을 해야 하니 최소 13V가 나와야 정상인데 안나오는 걸 보니 충전 불량이라는 생각이 들어 일단 분해 해봤습니다.

 

 

16739575244526.jpg

 

뒷면 4개 보이는 나사는 모두 풀어 줍니다.


 

1673957524675.jpg

 

배터리를 빼면 나사가 한개 더 있습니다.

 

 

16739575248807.jpg

 

전면 커버가 뜯기 힘들어요

사진의 오른쪽을 보면 일자드라이버가 들어 갈수 있는 공간이 있는데 거기에 넣고 들어올리면 살짝 빠지는데  좀더 힘을 주면 

오늘쪽 나사구명 왼쪽의 락 부분이 분리됩니다. 그리고 왼쪽방으로 밀면 열립니다.(저는 락이 부러짐.)

그리고 버튼사이에 있는 나사 한개와 오른쪽 나사구멍 보이시죠? 풀어 줍니다.

 

 

16739575250496.jpg

 

배선이 많아서 저는 숫자를 기판과 케이블에 써놓아 구분해서 분리했습니다.

기판을 나사로 고정된것이 아닌 락으로 되어 있기때분에 살짝 벌려 기판을 분리해주면됩니다.

 

16739575252563.png

 

사진의 오른쪽 콘덴서(35V 330uf) 하나가 부풀어 올라 교체하는 김에 두개 모두 교체해 줬습니다.

 

끝.

 

0 Comments
제목
Category
State
  • 현재 접속자 61 명
  • 오늘 방문자 1,478 명
  • 어제 방문자 3,105 명
  • 최대 방문자 7,565 명
  • 전체 방문자 1,259,710 명
  • 전체 게시물 12,294 개
  • 전체 댓글수 14,097 개
  • 전체 회원수 46,417 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory KakaoTalk NaverBand