<img src="/images/menu/pop_icon2.jpg"> 콘센트 수리질문
청소하다 선당기다 푹 파졌네요
왜 본드자국이 있는지도모르겠네요
접지없이 두선만 되어 있는데
빠졌네요
꽂고 나사 조이려고 했는데 나사 부위 석고보드가 부셔져있네요
이럴때는 어떻게해야하나요?
청소하다 선당기다 푹 파졌네요
왜 본드자국이 있는지도모르겠네요
접지없이 두선만 되어 있는데
빠졌네요
꽂고 나사 조이려고 했는데 나사 부위 석고보드가 부셔져있네요
이럴때는 어떻게해야하나요?
저건 제가 자동차 12v diy 할때나 쓰는 전선인데 ;;
단선 2.5미리 10여센티 연결해서
그 단선을 꼽아줘야합니다
저기는 연선은 힘을 못받아요
인테리어 업자 새끼가 개새끼 입니다 저따위로 작업하고 돈을 받아가요
당연히 전선관에 2.5. sq 단선 2입으로 정식으로 벽 매립을 해야지요
저같은 초짜도 아는 상식인데 남의돈을 받아서 인테리어ㅗ 하는 놈이 저 따위로 작업하는정신빠진놈이 문제입니다
잘못하다간 불 나요 ㅡ.ㅡ
글고보니 석고보드니 접지가안되겟네요
저러면 안되는데 ㄷㄷ
감사합니다 이댓글없었다면 난감했을거 같네요
석고보드용 보조대 있습니다. 그거 사서 하세요. 그렇지 않으면 후면에 MDF라도 넣어야 하는데 좀 까다롭습니다.
감사합니다
맞네요 원래라면 저기 콘센트 박스함이 매립되있거나 그렇겠네요.
지금보니 콘센트박스에 나사끼우는 브라켓부분도 잘려져있네요
그거 먼저 설치하시고 콘센트 설치 하세요
크게 어렵지 않습니다
그나저나 공사 대충해놨네요
석고보드에 비스 박음 힘못받는데 말이죠
설마요 저걸로 고정했다간 플러그 뺄때 같이 뜯겨나오겠구만요.
석고가 내가 생각하는 그런 석고가 아닌가요?
사진상 콘센트는 석고보드에 피스고정을 합니다
칼브럭은 사용하지 않으며 앙카도 석고보드용은
특수한 경우에만 사용합니다
석고에 피스는 고정력이 없습니다.
앙카나 칼블럭등으로 박고 거기에 나사를 박는 것이지요.
차라리 본드나 아니면 석고뒤에 나무판등으로 보강을 해야합니다.
감사합니다
푹파졌다는게 빠졌다는 말인가요?
피스 왼쪽에 꽂혀있는걸 오른쪽으로 바꾸면 됩니다
하단부는 고정을 실리콘으로 해놓았네요
잘라내고 다시 발라야되구요
일단 전기선 자체가 콘센트에 사용하지않는
부드러운 연선(vctf)로 되어 있는데 지금 다시 바꾸기
힘드실테니 고정 잘해두고 밥솥이나 커피포트등
고전력제품 사용하지 않으면 쓰시는데는 무방합니다